1. Ban quản trị diễn diễn ra mục tiêu vì một diễn đàn sạch để hướng tới một mội trường internet sạch, chúng tôi nghiêm cấm tất cả mọi hành vi SPAM trên diễn đàn: post bài không đúng chuyên mục, comment bừa bãi và đăng tải nội dung vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ không thông báo mà xóa tất cả các bài viết liên quan đồng thời Ban nick vĩnh viễn.
    Dismiss Notice

Tổ đấu dây máy biến áp là gì?

Thảo luận trong 'Cần bán' bắt đầu bởi bictweb07, 11 Tháng chín 2019.

  1. bictweb07

    bictweb07 Member

    Để máy biến áp 3 pha có thể làm việc được, các dây quấn phía sơ cấp hoặc thứ cấp phải được nối với nhau theo một quy luật nhất định. Bên cạnh đó, sự phối hợp kiểu nối dây quấn sơ cấp kiểu nối đây quấn thứ cấp cũng hình thành các tổ đấu dây quấn khác nhau.

    >>> Máy biến áp ba pha

    [​IMG]

    1. Tổ đấu dây máy biến áp là gì?

    Tổ đấu dây máy biến áp hình thành do sự phối hợp giữa kiểu nối dây sơ cấp với kiểu nối dây thứ cấp. Biệu thị góc lệch pha của sức điện động giữa cuộn dây sơ cấp và thứ cấp, nó phụ thuộc vào:

    · Chiều quấn dây

    · Cách ký hiệu đầu dây

    · Kiểu nối dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp

    Các dạng tổ dấu dây máy biến áp ba pha bao gồm: YY(m), DD(m) hoặc YD(n).

    · Với m: chỉ số chẳn: 2, 4, 6, 8, 10, 12 (hoặc 0).

    · Vơi n: chỉ số lẻ: 1, 3, 5, 7, 9,11.

    2. Các loại tổ đấu dây máy biến áp

    Tổ đấu dây Yy0 của máy biến áp.

    Ký hiệu Yy0 có nghĩa như sau:

    – Phía sơ cấp đấu hình sao không nối đất.

    – Phía thứ cấp đấu hình sao không nối đất.

    – Góc lệch pha giữa sức điện động phía sơ cấp và phía thứ cấp của máy biến áp là 0 giờ (00).

    Tổ đấu dây ΔΔ6 của máy biến áp.

    Ký hiệu ΔΔ6 (Dd6) có nghĩa như sau:

    – Phía sơ cấp của máy biến áp đấu hình tam giác.

    – Phía thứ cấp của máy biến áp đấu hình tam giác.

    – Góc lệch pha giữa sức điện động phía sơ cấp và phía thứ cấp của máy biến áp là 6 giờ (1800).

    Tổ đấu dây YΔ11 của máy biến áp.

    Ký hiệu YΔ11 (Yd11) có nghĩa như sau.

    – Phía sơ cấp của máy biến áp đấu hình sao không nối đất

    – Phía thứ cấp của máy biến áp đấu hình tam giác.

    – Góc lệch pha giữa sức điện động phía sơ cấp và phía thứ cấp của máy biến áp là 11 giờ (3300).

    Hy vọng, với những thông tin trên sẽ giúp các bạn đọc hiểu rõ hơn về tổ đấu dây máy biến áp.
     